用心回復
大道至簡
級別: 家園?
|
在工廠里,觸摸屏往往位于程控室內,作為控制多個不同位置PLC的主站設備。因為觸摸屏和plc所處位置距離較為分散,重新鋪設電纜線工期長,成本高,故采用無線方式解決觸摸屏與PLC之間的通訊問題。 一、方案概述 本方案是威綸通觸摸屏與三菱FX5U PLC基于MODBUS協議下的無線通信實現方法。此方案中威綸通觸摸屏作為主站,三菱FX5U PLC作為從站,并采用日系PLC無線通訊終端DTD435MC,作為實現無線通訊的硬件設備。 無線網絡圖 ▼ 通過DTD435MC方便實現無線網絡,無需更改網絡參數直接替換有線連接。 二、測試設備與參數 三菱PLC型號:FX5U *1臺 觸摸屏型號:TK6071IQ *1臺 無線通訊終端:DTD435MC *2塊 主從關系:1主1從 通訊接口:Rs485接口(兩線制) 三、接線方式 1.觸摸屏與達泰無線設備的接線 第一步:用一根紅色導線將觸摸屏Rs485端口的1腳與DTD435MC的A端口相連;另一根黑色導線將觸摸屏Rs485端口的2腳與DTD435MC的B端口相連接 第二步:給無線通訊終端接入天線 第三步:全部接線結束后,分別給觸摸屏與無線通訊終端供電 2.PLC與達泰無線設備的接線 第一步:DTD435MC的Rs485-A端口接入三菱FX5U PLC自帶的RDA與SDA端口; 第二步:DTD435MC的Rs485-B端口接入三菱FX5U PLC自帶的RDB與SDB端口。 四、威綸通觸摸屏主站設置 打開“威綸通觸摸屏程序”文件夾 1.系統參數設置 2.觸摸屏畫面制作 3.設置Y點元件以及X點元件屬性設置,并保存寄存器的設置 五、三菱PLC從站設置 1.PLC的設置:將PLC和電腦通過以太網連接,打開三菱PLC編程軟件,選擇“連接目標—以太網直接連接—通訊測試” 2.PLC站號的設備:選擇“參數—模塊參數—485串口” 【基本設置】菜單下選擇MODBUS協議和串口參數的設定 【固有設置】菜單下只需要設置本站號(從站地址) 3.將程序下載到PLC 六、無線通訊測試 1.觸摸屏輸出信號 點擊觸摸屏上的FX5U通訊例程Y0.0到Y0.3輸出信號到PLC上,則與之對應的PLC 上DO指示燈相對亮起,無線通訊連接成功。 2.PLC輸入信號 取導線短接0V與S/S端子,另一根導線連接24V端子,導線另一端懸空,取導線懸空端分別接入X端的輸入端子0、1、2、3等輸入端子,每接入一路,則威綸通觸摸屏上IO圓形指示燈亮起。 此時威綸通觸摸屏與FX5U之間完成無線通訊 |
|
---|---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
|
這個是5U 既然有網口,也沒必要用到modbus了 網關和無線路由搞定 |
|
---|---|---|
|