sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

用心回復
大道至簡
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 386 個
工控威望: 772 點
下載積分: 1744 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2017-03-08
最后登錄: 2024-12-16
查看用心回復的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-04-10 09:45
三菱FX2N PLC與昆侖通態(MCGS)之間建立無線通訊,其實就是昆侖通態使用三菱 PLC FX2N 通信口擴展 485 接口通過專用協議對 PLC 站點相應寄存器進行讀寫操作, 從而實現對站點工作狀態的控制。

這種情況下,可以使用三菱PLC專用無線通訊終端DTD435MC,讓計算機遠程無線監控遠程站點。 DTD435MC提供標準RS485接口,與三菱FX2N的通信擴展板—485BD連接,進行本站數據的傳輸。485BD的RDA 與 SDA 短接,RDB 與SDB 短接,然后與 DTD435MC對應的 RS485端子A、B直連接線如下圖所示:

建立無線通訊過程如下:
打開昆侖通態控制臺,首先創建工程畫面,本實例通過組態軟件實時控制 PLC 相應輸出寄存器,演示無線通信實時性和穩定性,分別創建 Y000-Y007 等八個按鍵,用于寫輸出狀態,創建 8 個文本顯示框分別顯示當前本地按鍵狀態(0 或者 1),0 表示斷開狀態,1 表示導通狀態,再創建 8 個指示燈分直接讀取 PLC 端的輸出寄存器狀態,工程界面如下圖所示:

其次創建設備窗口,父窗口選擇通用串口父設備,下掛兩個設備,選擇 FX 系列串口,分別為設備 0 和設備 1,用來分別讀寫相應寄存器的值。讀寫為兩個設備有效避免了計算機的寫操作在本地影響讀操作的正確性,應該直接從 PLC 端讀取數據。 設置串口父設備,選擇所使用的串口 設置如下圖所示:

子設備 0 屬性設置,選擇最小采集周期為 1000,通訊等待時間為 200,使用協議 4,不求校驗值,CPU 選擇為 FX2N。用相同參數設置設備1。
設置設備 0 內部屬性,只寫通道 Y0000-Y0007。設置設備 1 內部屬性,只讀通道 Y0000-Y0007。
創建實時數據庫,分別創建 X000-X007,Y000-Y007 到通道 Y0000-Y0007 上:

至此,組態畫面便創建完成了。下面,我們來設置PLC 參數。
PLC 按照以下參數設定,專用通信協議,7 E 1,波特率為 9600,H/W 類型選擇為 485,傳送順序格式與組態軟件相同,這里為格式 4,站號設置為 0 與設備地址對應。設置超時判定時間 50 以上:

通過本次無線通訊搭建,我們不難發現,只需使用兩塊DTD435MC無線通訊終端,便可取代原有的485通訊線,實現三菱FX2N系列PLC與昆侖通態組態軟件的無線通信,并能實時穩定的進行檢測控制。
微信公眾號:DTD110HF
PLC無線通訊方案
雪山飛狐2012
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 137 點
下載積分: 2765 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2012-08-26
最后登錄: 2024-11-11
查看雪山飛狐2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-10 18:37
,2N老樹煥發新春