zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 306 點
下載積分: 2829 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-21
查看zhu2009的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-02-23 16:59
RD77MS08簡單運動控制模塊每次關停電源后開機時有些參數好像不能保持,試了好多次都是這樣,不知道是那里設置不對還PLC電源沒電,但觀察CPU的電池指示燈是沒有亮起來的應該不是電池問題。但為什么每斷電設置的單位參數會發生改變。
參數設置單位為度


只有上電后重新下載參數單位才變為度
  
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 306 點
下載積分: 2829 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-21
查看zhu2009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-23 17:01
怎樣才能保持參數?
樓上小王
牛刀小試
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 455 個
工控威望: 1277 點
下載積分: 207 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2021-02-19
最后登錄: 2024-12-19
查看樓上小王的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-02-24 08:10
寫入的時候,沒有選擇刷新內存?
亦冉自動化
查看更多實拍自動化設備生產視頻。抖音:ZHQHZ
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 324 點
下載積分: 11937 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2021-12-02
最后登錄: 2024-12-20
查看亦冉自動化的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-02-24 08:57
程序有沒指令更改了
專業承接兼職非標設備PLC與觸摸屏編程與設計,設備檢修,維護升級,安裝調試,電路維修,采購非標設備、軟件開發設計、視覺糾偏+檢測、單片機、上位機、、查看更多實拍自動化設備生產視頻 關注抖音:ZHQHZ  關注閑魚加入 工控電器 圈  微信:ZHQZHQ2366 微信公眾號:FBZDH88
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28515 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-22
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-02-24 19:16
下進去是固化到rom中的,不應該變的
自動化單機,生產線,項目編程調試!
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 306 點
下載積分: 2829 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-21
查看zhu2009的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-02-25 12:14
引用
引用第2樓樓上小王于2023-02-24 08:10發表的  :
寫入的時候,沒有選擇刷新內存?


寫入參數時檢查選擇有那些修改后的參數寫入選項,勾選了的還試了好幾次
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 306 點
下載積分: 2829 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-21
查看zhu2009的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-02-25 12:18
引用
引用第4樓tkggtdkjpl于2023-02-24 19:16發表的  :
下進去是固化到rom中的,不應該變的

就是咯,下載完后完全正常的,運行也沒問題。但關總電后重啟就出錯,搞了半天還是修改的幾個參數下載進去斷電完全沒有保存。
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 306 點
下載積分: 2829 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-21
查看zhu2009的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2023-02-25 12:23
引用
引用第3樓亦冉自動化于2023-02-24 08:57發表的  :
程序有沒指令更改了


嘻嘻,沒有沒有,沒事誰會去寫無相關的程序,有參數表上修改不是更直觀嗎?倒是你這想法不錯,寫一二行參數設置的程序試試看。謝謝
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 306 點
下載積分: 2829 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-21
查看zhu2009的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2023-02-28 17:31
也是治標不治本
18168722527
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 151 點
下載積分: 689 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-06-25
最后登錄: 2024-12-20
查看18168722527的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2023-02-28 21:15
檢查一下軸5對應的單位設定的緩存寄存器中設定的值,有可能是通過程序改變了緩存寄存器的值
三菱 信捷 歐姆龍 PLC 觸摸屏  MGSC  Pro-face   Eplan 15720884338
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 306 點
下載積分: 2829 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-21
查看zhu2009的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2023-03-01 15:23
寫了一行程序將度單位的數值Mov到U0\G600緩沖地址中并上電重啟監控軸5的單位問題解決了,但另外的問題又出來了,發現軸3的回原點方式變成近點狗的方式(原來是數據設定型),軸4的定位數據區參數丟失了運行報錯。只得逐個問題逐個問題來搞,從新下載一遍參數到現在沒有斷電過運行正常,就是斷電后重啟MS08模塊像不能保存修改的參數一樣,搞得不清楚是模塊本身有問題還是自己寫的程序有問題。
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 306 點
下載積分: 2829 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-21
查看zhu2009的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2023-03-02 16:27
這次是真是寫進去了,斷了幾次電重啟也沒有出錯啦
  • «