ztd666
級別: 正式會員
|
變頻器拖一個運輸帶,因為運輸帶還有一個高度升降電機,運輸電機是4kw的,升降的是2kw的了,可不可以在變頻器輸出端安裝兩個斷路器,兩個電機不同時運行,升降電機基本不用,設置參數設置大電機就行嗎 |
---|---|
|
中棉油脂
級別: 工控俠客
|
只要不在變頻器運行的狀態切換電機基本沒問題。電機正反轉你要設置變頻或者搗線頭哦, 現場使用的經常會犯錯,皮帶電機運行中回去再調整高度電機。搞不好變頻會炸機的哦。 最好還是裝個旁路按鈕專門控制高度電機的正反轉電路吧。 |
|
---|---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
變頻器有個輸出端子,設置運行時輸出,來控制將升降的電機變頻器的就可以。 |
|
---|---|---|
|
gaoyingchun
GaoYingChun
級別: 略有小成
|
升降電機也換成4kw,變頻器參數好設置;只考慮如何切換兩臺電機的邏輯了 |
---|---|
|