li8110
級別: 工控俠客
|
我前幾天自己設計了一個控制三個閥門開關的小程序。 ABC三個閥門,初始狀態A開啟,BC關閉。 滿足條件后,A關閉,B開啟幾秒鐘,然后B關閉. 在然后AC同時開啟,達到一定時間后C關閉,又回到A開啟,BC關閉的初始狀態,等待下一次觸發A關閉的條件。 三個閥門互相影響是否開啟,我用的就是置位/復位優先指令。 三個閥門每個閥門要有兩個輸入點位,接全開/關信號位,一個輸出點接到閥門動作位。 每一個閥門都要確認全開或者全關才能開始計時,然后才能讓別的閥門動作。 就這么一套簡單的動作,我覺得用置位/復位優先指令看起來更直觀。用起保停的話有太多限制條件的點位要串聯到程序里,我覺得太長了。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
龍海兒
走不完的自控之路
級別: 家園?
|
置位了,必須記得復位,而且要可靠,有的置位多個,程序查找起來不方便,起保停斷電上電不受影響。各有利弊吧。 |
|
---|---|---|
|
oyangsiyuan
學有止境,躺平的工控人!
級別: 略有小成
|
起保停的邏輯更好,安全性更好,前提是你對起保停要有很深刻的了解! |
|
---|---|---|
|
wlmissyou
級別: 探索解密
|
推薦置位和復位以外的方式實現。在我的眼里,置位和復位指令多的程序是爛程序。 |
---|---|
|
ldj9936
級別: 略有小成
|
推薦置位和復位以外的方式實現。在我的眼里,置位和復位指令多的程序是爛程序。 遇到過置位和復位失效現象的 |
---|---|
|
中棉油脂
級別: 工控俠客
|
如果客戶需要加個暫停/啟動。是否比起保停更麻煩呢 |
|
---|---|---|
|