sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

cjtdzzy
活到老,學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 376 點
下載積分: 1293 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2019-05-07
最后登錄: 2024-12-22
查看cjtdzzy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-01-25 18:19
S7-200PLC,采用旋轉編碼器,HSC0高速計數器,AB相輸入(I0.0  I0.1),模式10,I0.2是HSC0硬件清零,自動時如何用軟件清零?
cjtdzzy
活到老,學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 376 點
下載積分: 1293 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2019-05-07
最后登錄: 2024-12-22
查看cjtdzzy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-01-26 09:38
問題解決了,再次初始化高速計數器就可以了
tangshi
tangshi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 755 個
工控威望: 2283 點
下載積分: 7360 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2022-07-28
最后登錄: 2024-12-20
查看tangshi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-02-07 16:40
可以直接傳送一個零過去