sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

hnwygcb009
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 577 點
下載積分: 2539 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2014-06-28
最后登錄: 2024-11-21
查看hnwygcb009的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-01-22 20:04
觸摸屏的1個串口分別與變頻器和PLC通過485線連接,讓觸摸屏既可以與變頻器通訊,又可以與PLC通訊,觸摸屏該如何設置;觸摸屏用的是維控PI3070I的,PLC是西門子s7-200的,變頻器是ABB 510的
mr荬籹籽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 442 點
下載積分: 1714 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2016-06-24
最后登錄: 2024-12-09
查看mr荬籹籽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-01-22 21:14
這個最好就是觸摸屏有2個串口,2個串口都可以適配西門子的PLC和ABB的變頻器

舉個栗子:串口1,作為和PLC的通訊,觸摸屏為主站,讀寫PLC的地址。
                  串口2 和變頻器的通訊,觸摸屏作為主站,讀寫變頻器的地址。

這個需要觸摸屏可以支持這個功能,據我所知,威綸通和信捷的觸摸屏可以做到這一點。
工控abcde
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 184 點
下載積分: 2356 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2021-12-15
最后登錄: 2024-07-24
查看工控abcde的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-01-26 11:23
為什么不用兩個串口呢???
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 954 個
工控威望: 1131 點
下載積分: 13860 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2024-12-18
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-01-29 14:41
一個串口和plc以及變頻器通信,把plc和變頻器做兩個modbus從站,如果觸摸屏用兩個獨立串口就更好了
tangjiezyc
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 449 個
工控威望: 4708 點
下載積分: 2012 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2020-06-11
最后登錄: 2024-12-22
查看tangjiezyc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-02-08 16:54
兩個串口的好用(PLC的軟原件多,要查對應地址,用一個232通訊省事)。一個串口的省錢(最經濟的款就行了)。