各位大神,小弟最近新裝配一個電控柜,三相五線制,電控柜的運行指示燈在設備沒啟動時也微微亮,客戶不認可該怎么解決。
哼哼小豬
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 570 點
下載積分: 11158 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2021-12-30
最后登錄: 2024-12-21
查看哼哼小豬的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-01-11 08:17
那種微微亮的很大可能是電源干擾或者旁邊有大型電流設備導致的,優先排除電源干擾吧。
liupengyuan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 118 點
下載積分: 4922 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2015-04-21
最后登錄: 2024-12-01
查看liupengyuan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-01-11 08:24
忘記說了運行指示燈是AC220V的,旁邊也沒有其他設備
zzh6733
如何成為一個不出差的工控人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 212 點
下載積分: 1622 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2014-11-11
最后登錄: 2024-12-21
查看zzh6733的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-01-11 08:32
沒啟動時零線和火線一起斷開
不知道叫啥啊
不恥下問
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 353 個
工控威望: 441 點
下載積分: 2141 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2022-04-28
最后登錄: 2024-12-21
查看不知道叫啥啊的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-01-11 08:37
引用
引用第2樓liupengyuan于2023-01-11 08:24發表的  :
5樓  發表于: 2023-01-11 10:37
意思是零線引起的問題?因為火線是接在接觸器的出線端的
引用
引用第3樓zzh6733于2023-01-11 08:32發表的  :
沒啟動時零線和火線一起斷開
anan13611
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 177 點
下載積分: 20094 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2016-08-09
最后登錄: 2024-12-21
查看anan13611的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-01-11 14:31
換個指示燈,不要用led燈泡的指示燈就行,F在led的指示燈的抗干擾能力都很一般。
流年亂浮生
流年亂浮生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 481 點
下載積分: 1055 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2022-12-17
最后登錄: 2024-10-08
查看流年亂浮生的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2023-01-11 14:33
指示燈微亮這是因為做電控柜時指示燈的電源線跟含有回路的二次線捆扎在一起,造成的感應電流。而感應電流會讓指示燈里面的發光二極管產生微亮
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(756287415) 熱心助人!
    liupengyuan
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 21 個
    工控威望: 118 點
    下載積分: 4922 分
    在線時間: 88(小時)
    注冊時間: 2015-04-21
    最后登錄: 2024-12-01
    查看liupengyuan的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2023-01-11 16:16
    引用
    引用第6樓anan13611于2023-01-11 14:31發表的  :
    換個指示燈,不要用led燈泡的指示燈就行。現在led的指示燈的抗干擾能力都很一般。

    現在燈90%都是LED的,找不到非LED 的
    520arrow
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 233 個
    工控威望: 330 點
    下載積分: 1293 分
    在線時間: 162(小時)
    注冊時間: 2020-09-23
    最后登錄: 2024-12-20
    查看520arrow的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2023-01-11 17:16
    Siemens-APT & 江陰長江電器,都有抗干擾型指示燈。
    li19930121
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 834 個
    工控威望: 1896 點
    下載積分: 3134 分
    在線時間: 402(小時)
    注冊時間: 2019-02-12
    最后登錄: 2024-12-21
    查看li19930121的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2023-01-12 08:18
    把燈走燈的線根其他下錯開點,不要把線與380V動力線 纏繞并排
    goldage
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1791 個
    工控威望: 1953 點
    下載積分: 7026 分
    在線時間: 459(小時)
    注冊時間: 2016-06-19
    最后登錄: 2024-12-22
    查看goldage的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2023-01-12 22:03
    感應電
    • «