萌新工具人
交流學習加群 VX: KAERSI-
級別: 家園常客
|
【關于三菱FX5U系列增加模塊組件問題】 增加一個模擬量AD DA任意一個模塊,已知第一臺地址為 SD6300 SM6340 SM6380 SM640 依次列推, 現在假設第一臺為AD模塊,第二臺為DA模塊,與第一個模塊不同,這個時候第二臺地址應該是什么? |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
參考此手冊 http://down.ymmfa.com/?id=399 FX5-4AD-ADP 和FX5-4DA-ADP 使用了相同的寄存器 所以假設第一臺是AD,第二臺DA,第三臺AD,第四臺DA 這時第一臺使用SD6300,第二臺使用SD6340,第三臺使用SD6380,第四臺使用SD6420 |
|
---|---|---|
|
萌新工具人
交流學習加群 VX: KAERSI-
級別: 家園常客
|
不管幾個模塊,之分序號對號入座就可以了對嗎?
|
|
---|---|---|
|
yl1111682
級別: 略有小成
|
站長 這里錯了(這時第一臺使用SD6300,第二臺使用SD6340,第三臺使用SD6380,第四臺使用SD6420) 這是每臺CH1的地址(第一臺使用SD6300,第二臺使用SD6660,第三臺使用SD7020,第四臺使用SD7380) |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
是的,有4個通道,以CH1為例。 |
|
---|---|---|
|
萌新工具人
交流學習加群 VX: KAERSI-
級別: 家園常客
|
D2 T1 PLC后面這個怎么理解?
|
|
---|---|---|
|
yl1111682
級別: 略有小成
|
|
---|---|
|