chn-長江
級別: 略有小成
|
各位大佬們好, 我想問一下如何將M503 M502 M501 M500分別用4 3 2 1 傳送到D0中呢?比如原本四個位為1000 就將4傳送到D0 , 0100就將3傳送到D0 , 0010就將2傳送到D0.各位大佬有沒有好方法 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
編碼指令ENCO |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
lvwanyuan
級別: 正式會員
|
圖片:
1樓正解。注意ENCO指令是從0位開始的,所以樓主要實現 M 503 M502 M501 M500編碼輸出時起始位應該為M499.如圖 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |