sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

68074633
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 2140 點
下載積分: 13535 分
在線時間: 321(小時)
注冊時間: 2014-06-25
最后登錄: 2024-11-13
查看68074633的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-06-07 11:48
不知道是不是plc系統有bug。出廠化清除程序沒用。只有修改d1036和通訊保持m1138程序。之前設置過8位無校驗,1停止位。現在改d10360波特率始終不變。但數據位,校驗位可以相應改過來了。各位大師有沒遇到這種問題。監控d1036沒被其它程序占用,但參數高位總不是設置的值。謝謝!
68074633
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 2140 點
下載積分: 13535 分
在線時間: 321(小時)
注冊時間: 2014-06-25
最后登錄: 2024-11-13
查看68074633的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-08 07:45
問題已經解決,臺達plc在線編程沒退出直接斷plc電,經常會有這個問題 通訊口波特率不受控制。反復重啟,出廠設置,plc從新開關機正常了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 好貼好貼!