工控肥仔
工控肥仔
級別: 網絡英雄
|
最近要上一個項目,有14個伺服軸,打算用匯川的H3U(畢竟三菱的5U太貴了),以前只玩過走脈沖方式控制的,這次想走總線, 想請教給位大師指點下,我該怎么選擇,走總線是CAN open 還是CAN link,有沒有樣例程序的能分享一下嗎? 在此謝謝各位! |
---|---|
|
坦克會飛1993
就是加班,就是玩
級別: 略有小成
|
14個軸用脈沖你想想接線,走線都是一個問題,要是4個以下脈沖接線還是比較不錯的。 樓主留言:上次做了一個幾九個伺服的,線太多了,不好整理,現在的問題是沒玩過總線的伺服,不知道該怎么下手 |
---|---|
|
曾姚王
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行!
級別: 略有小成
|
CAN帶8軸用過,很好用。14不知道滿足的了不(理論帶64只是個浮云)。 樓主留言:能不能發個樣例程序給我才考下 |
---|---|
|
哼哼小豬
級別: 家園常客
|
額,我這邊用ENTHERCAT控制16個軸,問題不是很大啊,主要看PLC的,CANopen不知道效果 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
yerong
級別: 工控俠客
|
建議H5U 用ethercat總線 H3U canlink點位實時性要求不高的話可以帶二十多個軸 |
---|---|
|
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
|
當然是走總線好。 具體哪種總線好,你要問PLC和伺服銷售方。 |
|
---|---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
各有優缺點!走脈沖硬件工作量相對多點,但是成本也相對低些,走通訊工作量少,但是成本也相對要高。 |
|
---|---|---|
|
abcde12345
級別: 論壇先鋒
|
信捷不是由XL5N 16軸的Ether CAT嗎,夠便宜了,實在不行,你就買禾川的2手Q 1000塊錢,32軸,EIP,PN,485,232,CAN都全了,各種網絡幾乎都全了 |
---|---|
|
yerong
級別: 工控俠客
|
Q總共沒出多少 為啥有2手千把塊的?? 還這么多通訊口 這是個問號 |
---|---|
|