wwcwwc
級別: VIP會員
|
三菱FX3U自由口通訊驗證 自由口驗證硬件: 三菱FX3U/個;FX3U – 485-DB通訊板/個,串口轉USB轉換器/個,串口調試軟件/個。 驗證過程: 1) 創建一個測試項目,定義D8120參數: 根據測試項目內容,定義D8120:8個數據位、無校驗、9600bps,D8120 = 16#0C81 2) 根據測試協議編寫測試的通訊程序: 3) 打開串口調試軟件,測試通訊: 當M1 = 1時,D0 = 10/D1=0的數據正確傳送到串口調試軟件的接收區,在串口調試軟件窗口的發送區,寫入16#22、16#33數據發送到plc側的D10/D11: M2 =1,調用SWAP指令轉換后,與串口調試軟件一致: 與串口調試軟件的通訊可以建立。 [ 此帖被wwcwwc在2022-05-13 17:03重新編輯 ] |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
我是在電腦的圖畫中,用直線,一條一條的手工畫上去的,目的是想說明數據傳送的方向。方框在圖畫中就有這樣的功能。 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
我前一段時間,用西門子s7-1200和200smart分別寫了與FX3U的自由口程序,主要是應用雙方的通訊格式及指令,三菱側RS指令及幾個特殊標志位是需要理解的。 |
---|---|
|
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
|
這個很神奇嘛?截圖都有這功能啊 |
---|---|
|