sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

ayusecret
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 263 點
下載積分: 810 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2021-10-31
最后登錄: 2024-12-19
查看ayusecret的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-05-09 13:34










如圖,在M100導通后tt1.wOut1能實現自+1,tt2.wOut1未能實現。
如果把sm411上升沿拿掉即可。但我的需求是根據sm411上升沿實現自+1,請教如何實現?    
qq240559043
干就完了
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 332 點
下載積分: 4111 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2012-06-06
最后登錄: 2024-12-19
查看qq240559043的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-09 14:08
應該建立FB,而不是FUN.
ayusecret
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 263 點
下載積分: 810 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2021-10-31
最后登錄: 2024-12-19
查看ayusecret的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-05-09 14:18
引用
引用第1樓qq240559043于2022-05-09 14:08發表的 Re:如何定義一個st Fun函數實現結構體不同實參的Word值邏輯處理,請教資 .. :
應該建立FB,而不是FUN.

我的想法是結構體攜帶處理信息,每次函數處理這個邏輯時把這個信息帶給函數,讓函數處理完邏輯再賦還給這個結構體。
從而實現邏輯復用,而狀態外部攜帶。
qq240559043
干就完了
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 332 點
下載積分: 4111 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2012-06-06
最后登錄: 2024-12-19
查看qq240559043的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-05-09 14:22
你的想法我之前就試過了,一定要FB.    PLC內部并沒有按“實參”傳遞函數參數的東西
ayusecret
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 263 點
下載積分: 810 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2021-10-31
最后登錄: 2024-12-19
查看ayusecret的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-05-09 15:19
引用
引用第3樓qq240559043于2022-05-09 14:22發表的 Re:如何定義一個st Fun函數實現結構體不同實參的Word值邏輯處理,請教資 .. :
你的想法我之前就試過了,一定要FB.    PLC內部并沒有按“實參”傳遞函數參數的東西

加了個Flag判斷,貌似我實現了功能,不知是否有隱藏的問題(Bug),附件程序麻煩檢查下。
D1是外部同步自+1,看是否與test2.wOut1值一樣。



  
附件: 測試.rar (163 K) 下載次數:25
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯