sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

ljj041986
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 267 點
下載積分: 7608 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2017-03-28
最后登錄: 2024-11-21
查看ljj041986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-11-25 14:07
現場有1個二線制的壓力變送器輸出4-20mA電流信號給FX2n4AD模塊,對應觸摸屏0到100數值,剛開始觸摸屏顯示數值波動范圍在3以內,比較穩定,但使用幾天后發現數值波動很大,波動范圍十幾二十這樣,換另外一路輸入也是這樣,用表量變送器電流信號很穩定,就是接入模塊監控程序數值波動很大,什么取平均值、屏蔽接地都沒用,
904377101
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 256 點
下載積分: 1329 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2021-09-26
最后登錄: 2024-12-20
查看904377101的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-25 15:05
試試0V接地
ljj041986
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 267 點
下載積分: 7608 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2017-03-28
最后登錄: 2024-11-21
查看ljj041986的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-11-25 15:22
引用
引用第1樓904377101于2021-11-25 15:05發表的  :
試試0V接地

你好,24V的負極接地也試過了,也是不行
iujfang
怪人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 531 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-12-22
查看iujfang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-11-25 15:58
加一個信號隔離器
anan13611
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 177 點
下載積分: 20094 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2016-08-09
最后登錄: 2024-12-21
查看anan13611的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-11-26 10:24
加強抗干擾的措施。
seafar
目前C#
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 618 個
工控威望: 764 點
下載積分: 1909 分
在線時間: 594(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2023-10-27
查看seafar的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-11-26 10:37
用PLC自帶的24V電源
枕星河之倒影兮與星光同流,望群星之包覆兮隨繁星同輝。
B站資源分享鏈接https://space.bilibili.com/39855180
曾姚王
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 268 個
工控威望: 350 點
下載積分: 15740 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2021-07-24
最后登錄: 2024-12-20
查看曾姚王的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-11-26 10:42
萬一是壓力真的在波動呢?從控制方式上考慮沒有,PID調節合適不?
txrtxr
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 102 點
下載積分: 1335 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2019-09-16
最后登錄: 2024-08-15
查看txrtxr的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2021-11-26 11:35
1.換成屏蔽線,屏蔽單端接地,線要好點的,2芯的屏蔽音頻線也可以,不錯的。
2.信號隔離。
3.接地良好,這個接地的問題說過好多次了,要仔細分析現場的接地狀況,各種不同的地能不能接在一起要分清楚,需要單獨做地線的一定不要偷懶,而且要按照標準做好。
4.干擾是這個行業比較容易出現的問題,不一定是你的原因,但是你要做好措施,線槽、橋架、電纜溝這些問題。

總之現場處理的時候細心,不要嫌麻煩,慢慢來。
txrtxr
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 102 點
下載積分: 1335 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2019-09-16
最后登錄: 2024-08-15
查看txrtxr的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2021-11-26 11:38
轉帖:
為什么模擬量是一個變動很大的不穩定的值?
可能是如下原因:
你可能使用了一個自供電或隔離的傳感器電源,兩個電源沒有彼此連接,即模擬量輸入模塊的電源地和傳感器的信號地沒有連接。這將會產生一個很高的上下振動的共模電壓,影響模擬量輸入值。
另一個原因可能是模擬量輸入模塊接線太長或絕緣不好。
可以用如下方法解決:
1) 連接傳感器輸入的負端與模塊上的公共M 端以補償此種波動。(但要注意確保這是兩個電源系統之間的唯一聯系。)
背景是:
模擬量輸入模塊內部是不隔離的;
共模電壓不應大于 12V;
對于60Hz干擾信號的共模抑制比為40dB。
2)使用模擬量輸入濾波器。
ljj041986
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 267 點
下載積分: 7608 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2017-03-28
最后登錄: 2024-11-21
查看ljj041986的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2021-11-27 18:41
感謝各位的解答,問題解決了,本來變送器是裝在罐子外的一條取壓管上的,利用罐里液體的高度壓縮取壓管里的空氣來檢測水位高低,原因是變送器與取壓管一接觸時數字就亂跳,好像有干擾,怎么屏蔽接地都不行,后來在取壓管頂端裝一小節PVC管再裝上變送器,就是變送器與金屬隔離開,問題就解決了,數值非常穩定,罐子在鐵平臺上也已經與設備的地線連接,剛開始用是沒問題,用了幾天后再這樣,也不知道什么原因會有干擾
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1890 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131755 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2021-11-27 19:42
難道是靜電干擾?
有差距
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 158 點
下載積分: 39492 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2019-06-28
最后登錄: 2024-12-22
查看有差距的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2021-11-27 19:47
直接給PLC等控制回路電源加隔離電源