sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
xujinwuxu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 208 個
工控威望: 297 點
下載積分: 4925 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2019-04-09
最后登錄: 2024-11-22
查看xujinwuxu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-11-10 12:57
臺達伺服電機ecma-c20807ss,出現了只能向一個方向運轉的故障現象,更換了一個新的伺服,這種現象還是存在,哪位高手以前是否遇到過這樣的情況?
伺服控制器型號是asda-b2系列。
心碎了無痕
人不瘋很難成功
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 515 點
下載積分: 83400 分
在線時間: 681(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2024-12-21
查看心碎了無痕的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-10 13:24
線是否正常,在者確定是正反脈沖還是脈沖加方向
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xujinwuxu)
    cythyx
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 451 個
    工控威望: 527 點
    下載積分: 1634 分
    在線時間: 107(小時)
    注冊時間: 2019-06-27
    最后登錄: 2024-11-24
    查看cythyx的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2021-11-10 13:25
    如果是脈沖+方向控制,看下方向的輸出點有沒問題
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xujinwuxu)
    18857713026
    賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 390 個
    工控威望: 487 點
    下載積分: 1181 分
    在線時間: 189(小時)
    注冊時間: 2020-11-27
    最后登錄: 2024-12-22
    查看18857713026的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2021-11-10 20:28
    下載個ASD_SOFT  打開示波器看看
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xujinwuxu)
    cz19880305
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 140 個
    工控威望: 205 點
    下載積分: 612 分
    在線時間: 24(小時)
    注冊時間: 2019-05-21
    最后登錄: 2023-11-27
    查看cz19880305的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2021-11-11 08:42
    判定一個伺服好不好   用調試軟件   如果調試軟件功能都正常   那就是你PLC或者程序問題,要么就是參數鎖定反向了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xujinwuxu)
    樂聽海
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 170 個
    工控威望: 218 點
    下載積分: 1893 分
    在線時間: 106(小時)
    注冊時間: 2020-03-05
    最后登錄: 2024-12-03
    查看樂聽海的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2021-11-11 08:44
    引用
    引用第4樓cz19880305于2021-11-11 08:42發表的  :
    6樓  發表于: 2021-11-11 10:41
    引用
    引用第4樓cz19880305于2021-11-11 08:42發表的  :
    判定一個伺服好不好   用調試軟件   如果調試軟件功能都正常   那就是你PLC或者程序問題,要么就是參數鎖定反向了

    這個伺服電機會不會有問題,只轉了一會,伺服電機編碼器上面的蓋子都很熱。
    rongbing
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1053 個
    工控威望: 1256 點
    下載積分: 22273 分
    在線時間: 295(小時)
    注冊時間: 2015-02-15
    最后登錄: 2024-12-22
    查看rongbing的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2021-11-11 11:23
    首先你要確定是脈沖控制,還是脈沖加方向,前者就是cw,ccw這個還要考慮你所使用的指令,后者就是接線,最后一個就是伺服驅動器參數設置,禁止正傳,或者禁止反轉
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xujinwuxu)
    初中學生
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 64 個
    工控威望: 118 點
    下載積分: 14116 分
    在線時間: 75(小時)
    注冊時間: 2018-03-23
    最后登錄: 2024-11-15
    查看初中學生的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2021-11-15 17:53
    如果調試軟件功能都正常 ;如果是脈沖+方向控制,看下方向的輸出點有沒問題
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xujinwuxu)
    曾姚王
    紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 268 個
    工控威望: 350 點
    下載積分: 15740 分
    在線時間: 149(小時)
    注冊時間: 2021-07-24
    最后登錄: 2024-12-20
    查看曾姚王的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2021-11-20 15:27
    都不知道你的脈沖方式和參數設置。你可以用手動或伺服軟件按,看一下方向。
    zsh340
    zsh340
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 992 個
    工控威望: 1148 點
    下載積分: 18350 分
    在線時間: 273(小時)
    注冊時間: 2009-05-29
    最后登錄: 2024-12-22
    查看zsh340的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2021-11-20 15:37
    引用
    引用樓主xujinwuxu于2021-11-10 12:57發表的 臺達伺服電機只能一個方向運轉,更換一個伺服問題還是存在 :
    臺達伺服電機ecma-c20807ss,出現了只能向一個方向運轉的故障現象,更換了一個新的伺服,這種現象還是存在,哪位高手以前是否遇到過這樣的情況?
    伺服控制器型號是asda-b2系列。

    伺服本身有一個調試用的JOG手動模式,試一下是否有正反轉。
    相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
    peterzhao
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 138 個
    工控威望: 269 點
    下載積分: 233 分
    在線時間: 10(小時)
    注冊時間: 2007-07-26
    最后登錄: 2024-11-20
    查看peterzhao的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2021-11-21 16:09
    如果是脈沖+方向控制
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go