三菱PLC FX5U-80MR主體,模擬量沒有電壓輸出 但經過檢測硬件 程序 輸出都沒有問題 使用上去之后還有沒有輸出 請問在線的大佬們 還有什么原因?
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-07
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-30 15:12
圖片:
圖片:
是不是用FX5U自帶的模擬輸出端口,如果是,用下述方法檢查:
1、檢查參數設置是否正確?
2、檢查模擬輸出端子是否連接正確?端子外接負載是否小于2K?
3、檢查SD6180的設置值是否超出上下限值?0-4000對應0-10V。
4、上述過程找不到原因,檢查模擬輸出的報警和出錯代碼,報警和出錯代碼存儲在SD6218和SD6219