xhjhh
級別: 略有小成
|
請教一下大家,比如2AD模塊的通道一(4-20mA)送到寄存器D0里的數字量是0-4000,現在我想量程為0-1000。請問,除了用D0除以K4以為的方法外?有沒有其他辦法直接調整通道一送入D0的數字為0-1000?手冊上有說到偏移調整,但有點看不明白,請高手指點。順便也能幫我指點一下4AD模塊的數字量程轉換。謝謝!! |
---|---|
|
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客
|
樓上的1000是不是工程值,如果是還是簡單的/4簡單又明了 |
|
---|---|---|
|
xhjhh
級別: 略有小成
|
所采樣的4-20mA對應0-1000是個范圍值,可能還會要求更小的范圍。采樣值在變化過程中要跟其他含有小數值比較,利用除以K4的方法只能取整,小數部分取整后,精度就受影響了。還請高手指點呀 |
---|---|
|
xiugu
級別: 略有小成
|
FX2N2AD,出廠設置的零點是輸入0-10V的,你用輸入信號4-20mA首先要調節零點,也就是說輸入4mA時讓值為0,然后再調節增益讓輸入20mA時讓值為1000. 需要信號發生器,電腦,PLC,AD模塊。 |
---|---|
|
x5186
級別: *
|
范圍值越小,精度越低,你不是自相矛盾!? |
---|---|
|