樓主  發表于: 2021-09-11 15:24
圖片:
圖片:
FX3U和V20走modbus rtu 通訊,頻率能讀,但是不能寫入頻率,大神幫我看看是modbus地址不對還是別的問題
mr_liu
學海無涯,劃水度日
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 1034 點
下載積分: 576 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2021-04-13
最后登錄: 2024-07-11
查看mr_liu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-11 16:40
d地址是40101
1105250205
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 128 點
下載積分: 5289 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2021-07-21
最后登錄: 2024-12-03
查看1105250205的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-09-14 14:14
40100也需要控制的,即使不使用通訊控制啟停,因為40100的某一位表示通訊頻率有效還是無效。40100地址寫入1088就可以