sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

溫柔的郎
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 293 點
下載積分: 909 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-05-02
最后登錄: 2024-12-17
查看溫柔的郎的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-08-14 13:01
各位大神,我用MCGS屏與smart200 PLC做個Modbus TCP通信測試,在Modbus Poll軟件端可以查看到和plc里的VD地址數值一致,但在屏端顯示就很不正常,不知這什么問題,請有知道的大神指點指點,,感謝。





    
司慧聰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 367 點
下載積分: 4654 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2019-06-04
最后登錄: 2024-12-22
查看司慧聰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-15 23:00
沒有用過這個,我都是整數,加小數點,你得問問售后。
ajunn
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 682 點
下載積分: 1659 分
在線時間: 1028(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2024-12-18
查看ajunn的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-08-16 04:34
通道類型錯了
我是新來的
這里需要寫點兒東西
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 307 個
工控威望: 1827 點
下載積分: 35623 分
在線時間: 360(小時)
注冊時間: 2019-11-21
最后登錄: 2024-12-20
查看我是新來的的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-08-16 09:04
高低字節交換試一下?
dfjych
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 405 點
下載積分: 13639 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2021-06-25
最后登錄: 2024-11-21
查看dfjych的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-08-23 02:16
數據通道,類型,連接變量等仔細看一遍有錯誤。
深圳顧美科技
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 211 點
下載積分: 2644 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2019-11-25
最后登錄: 2024-12-07
查看深圳顧美科技的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-08-25 11:44
高低位互換下就行了
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-08-28 13:58
MODBUS的解析數序1234 3412 4321……西門子的排序1234由低到高字節
溫柔的郎
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 293 點
下載積分: 909 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-05-02
最后登錄: 2024-12-17
查看溫柔的郎的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2022-01-17 08:49
感謝大神們的指導,搞好了,高低位交換下就好了