樓主  發(fā)表于: 2021-08-06 16:44
如題,某公司要采集機器的產量等一系列數據,需要加裝網絡模塊,思來想去原廠的貴,且需要電路板有空間,于是采購了 艾莫迅和北辰兩個品牌的模塊。其中有幾臺設備遇到了問題。

背景:422接口沒用觸摸屏,連接的是電腦上位機軟件,和觸摸屏通訊另外加了一個232BD板。網絡模塊是直插PLC的422接口,觸摸屏或上位機插到網絡模塊里面來。


問題一:這臺機無論是232BD板或者是422,我用編程軟件連接都是可以的,但是加了網絡模塊上位機就無法通訊,且用編程軟件通過網口也無法連接。

問題二:與問題一差不多且是同一個廠家出來的設備,但是離譜的是我用編程軟件不經過網絡模塊也無法與PLC通訊,無論是422接口或是232BD板。但是他們上位機和觸摸屏都通訊的好好的。

問題一問題二 這批設備從廠家出來大概6臺,只有這兩臺加了模塊不行,PLC什么的全是一樣的,批次同不同不知道,PLC應該是正品,主板有三菱標。

無論是北辰模塊或者是艾莫迅模塊,在這兩臺機上面都不正常,不知道什么情況,問題一那臺我大不了程序讀出來給他換PLC,問題二那臺編程軟件都連不上,想換PLC都沒門,不知道這批設備的程序是不是一樣的,是一樣就好辦了。
fzlkui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 50 個
工控威望: 110 點
下載積分: 428 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2020-12-21
最后登錄: 2024-12-20
查看fzlkui的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2021-08-06 16:48
把通訊正常的模塊拔到這兩臺機器來也不正常,排除模塊壞掉。