  原先是一臺安川G5的變頻器,模擬量輸入輸出偏差在0.2V以內,前兩天壞了,想換安川H1000貨期太長就采購了一臺三菱A820,三菱的偏差最大有0.4V,也就是說上位機給8V模擬電壓,AM-5端子輸出監視模擬電壓只有7.6V,想把偏差壓縮到0.2以內,大佬們支支招。
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3815 個
工控威望: 4270 點
下載積分: 139162 分
在線時間: 6531(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-12-22
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-21 14:13
引用
引用樓主富陽工控于2021-07-21 11:32發表的 三菱A820模擬量輸出問題請教 :
  原先是一臺安川G5的變頻器,模擬量輸入輸出偏差在0.2V以內,前兩天壞了,想換安川H1000貨期太長就采購了一臺三菱A820,三菱的偏差最大有0.4V,也就是說上位機給8V模擬電壓,AM-5端子輸出監視模擬電壓只有7.6V,想把偏差壓縮到0.2以內,大佬們支支招。


那阻抗損失電壓差~~用轉換版~~again offset去處理把
樓主留言:
大佬的意思是模擬量輸入輸出都加信號隔離器?
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-07-21 17:20
模擬量的輸出或輸入也有參數可調整的。。。。。