sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
金蛇郎君czz
車到山前必有路 czz674613079@163.com
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1928 個
工控威望: 7499 點
下載積分: 464 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2019-05-22
最后登錄: 2024-12-21
查看金蛇郎君czz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-06-11 11:21
圖片:
日本人寫的程序,看的頭疼,怪怪的  Q03UDV+QJ61BT11N+QJ71C24N+QJ71BR11
附件: 日本人寫的程序Q03UDV.rar (165 K) 下載次數:479
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
czz674613079@163.com
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1547 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2024-11-29
查看楓落云端的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-11 12:02
個人理解。看程序應該是多個外部X點做報警整理,整理成預先排版好的內部報警點給觸摸屏顯示用。只是搭了個架子或者實際上沒有這么多報警點,只是先編寫了,之后如果有具體的外部X點接入,再改改對應X點。
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1595 個
工控威望: 7019 點
下載積分: 32782 分
在線時間: 913(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2024-12-22
查看honggun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-06-11 12:56
改外部x點定義對程序沒有影響
z061403
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 390 點
下載積分: 1243 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2011-11-17
最后登錄: 2022-12-31
查看z061403的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-06-11 13:57
這樣改得快
四海明
擅長倉儲物流項目,承接PLC 伺服 人機界面控制,QQ551
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 329 點
下載積分: 1523 分
在線時間: 217(小時)
注冊時間: 2013-04-24
最后登錄: 2024-12-06
查看四海明的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-06-12 10:54
很多人喜歡這樣做,方便外部IO更換。
林亦然
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 142 點
下載積分: 336 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2015-04-16
最后登錄: 2024-11-04
查看林亦然的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-06-12 13:30
垃圾程序
vipuser
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 101 點
下載積分: 653 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2021-02-26
最后登錄: 2024-11-19
查看vipuser的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-06-12 15:27
現在都是經過標簽化洗禮的年代,改標簽申明就搞定全局替換了。如果這個程序是最近5年設計的,我個人比較贊同5樓的看法。如果更早表示可以理解。
jicjic111
進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 377 點
下載積分: 911 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2013-05-30
最后登錄: 2024-11-10
查看jicjic111的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2021-06-12 16:03
我都喜歡這樣寫,不是每種PLC都有映射,空接口的,有的PLC輸入點不能置位的,非要外部感應一下,調試程序很不方便,轉換一下內部繼電器就可以,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lvpretend) 對的。
    sunpeter
    工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 557 個
    工控威望: 552 點
    下載積分: 2582 分
    在線時間: 612(小時)
    注冊時間: 2009-08-18
    最后登錄: 2024-12-18
    查看sunpeter的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2021-06-12 16:42
    物理觸點包括觸摸屏用輔助繼電器中轉沒毛病。
    二手工控電器
    且行且珍惜
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 2827 個
    工控威望: 4455 點
    下載積分: 214988 分
    在線時間: 3183(小時)
    注冊時間: 2008-02-22
    最后登錄: 2024-12-22
    查看二手工控電器的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2021-06-12 17:37
    每個年齡段的人所寫的程序有所不同,這就好比年輕人嫌棄老一輩寫程序固執,而老一輩人嫌棄年輕人寫程序毛糙。最近我是深有體會!!!希望當代年輕人在設計電器方面多多考慮安全!!安全第一!!!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lvpretend) 經過工程多年洗禮的老油 ..
  • 歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
    http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
    lvpretend
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1264 個
    工控威望: 1434 點
    下載積分: 3697 分
    在線時間: 324(小時)
    注冊時間: 2015-07-20
    最后登錄: 2024-11-29
    查看lvpretend的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2021-06-13 17:42
    9樓說得很贊!
    估計是用GX Developer寫的吧!感覺寫得挺好的。
    我也喜歡這么寫垃圾程序,輸入輸出點鏈接內部變量,還喜歡專門開辟一塊內存來供觸摸屏讀寫,主要是可以有很快的刷新周期,還有更方便的是因為調試程序的時候可以很方便的通過通訊用另一臺PLC來模擬被控設備,解決一些仿真無法完成的問題,PLC還在辦工桌上的時候就能解決很多現場問題了。
    foinight1992
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 50 個
    工控威望: 106 點
    下載積分: 1404 分
    在線時間: 23(小時)
    注冊時間: 2020-08-19
    最后登錄: 2022-09-30
    查看foinight1992的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2021-06-16 09:07
    輸入點轉化,很正常啊。
    第一步先做這個,后面需要改動輸入點的時候也方便,這樣也更加容易管理。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go