樓主  發表于: 2021-05-25 16:46
   第一次用FX3U-4AD偏置和增益,請教下,如何設置
  目前傳感器0~10V 輸入,通道選擇是1 BFM0# 設置1 電壓模式-10~10V= -4000~4000
  我現在需要設定成0~10V=0~4000,應該怎么設置呢?
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-25 17:16
-10~10V   對應 -4000~4000    和   0~10V  對應  0~4000  
基本是一樣的。
一個有負值 ,一個沒負值。  正常只要接線不接反,不會有負值的。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
光明左使
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 1045 點
下載積分: 7091 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2019-07-27
最后登錄: 2024-11-19
查看光明左使的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-05-26 08:54
如一樓所説,無需專門去設定0-4000,程序可以加個防呆,讀取的初始值小於0,就MOV K0到你的暫存寄存器。
luwanli7758
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 158 點
下載積分: 663 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-10-28
最后登錄: 2022-04-06
查看luwanli7758的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-05-27 09:11
引用
引用第2樓光明左使于2021-05-26 08:54發表的  :
如一樓所説,無需專門去設定0-4000,程序可以加個防呆,讀取的初始值小於0,就MOV K0到你的暫存寄存器。


數據采集是實時刷新的,K0是賦進去又會馬上被覆蓋掉,0位無負載的時候會有一個-0.01V的電壓信號跳變,導致最終讀取數值會有負值
zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 523 點
下載積分: 1470 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2024-12-23
查看zmrs163的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-05-27 09:22
太傻了,4AD的緩沖存儲器你取出來放到PLC的寄存器,中間加個大于0的條件判斷否則為0。4AD的數字值寄存器你去改他干嘛
光明左使
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 1045 點
下載積分: 7091 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2019-07-27
最后登錄: 2024-11-19
查看光明左使的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-06-02 14:45
引用
引用第3樓luwanli7758于2021-05-27 09:11發表的  :


數據采集是實時刷新的,K0是賦進去又會馬上被覆蓋掉,0位無負載的時候會有一個-0.01V的電壓信號跳變,導致最終讀取數值會有負值


如4樓所説,你可能理解錯了我説的,不是修改覆蓋4AD的緩衝存儲地址,是你轉存出來的暫存地址。
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1086 個
工控威望: 1228 點
下載積分: 2954 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2018-11-30
最后登錄: 2024-12-22
查看宿遷電工的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-06-11 17:28
模擬量轉換,就是簡單的Y=KX+B數學公式。
長三角地區,PLC編程,工業機器人編程
吸塑機,軸承合套儀程序開發
專業外協
 TEL:13815796487(微信同號)
zhudapeng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 164 點
下載積分: 671 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2013-10-13
最后登錄: 2024-11-23
查看zhudapeng的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2021-06-15 16:39
圖片:
自己看