單相220V 加起來有100A平分到三相四線中每一相大概30A左右這時候零線電流怎么算該用多粗的線
王瑋北
ggggfnux
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 217 點
下載積分: 1948 分
在線時間: 154(小時)
注冊時間: 2019-05-22
最后登錄: 2024-11-21
查看王瑋北的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-05 15:15
100A啊,都是220V的用電器,電流都會過零線
haiyouyang
LabVIEW & C++
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 8153 點
下載積分: 42843 分
在線時間: 888(小時)
注冊時間: 2011-03-29
最后登錄: 2024-12-22
查看haiyouyang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-05-05 15:45
完全平分,則,零線電流為0.
abc2002831
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 455 點
下載積分: 940 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2009-05-23
最后登錄: 2024-12-17
查看abc2002831的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-05-05 16:06
2樓講得對,三相中單相對220V平行和話,需線電流是0,但不可能平行的,所有一般零線比相線小一半夠了
比如:相線195平方,零線選95就行了
引用
引用樓主hxyeer于2021-05-05 14:09發表的 單相220V 平分接到三相四線中時零線電流怎么算該用多粗的線 :
單相220V 加起來有100A平分到三相四線中每一相大概30A左右這時候零線電流怎么算該用多粗的線
樓主留言:
謝謝,查了相關資料,你的回答是對的
虛心求教者
學無止境
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 139 點
下載積分: 2026 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2018-11-04
最后登錄: 2024-12-01
查看虛心求教者的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-05-07 09:20
可以查一下表格,我個人認為最少也要25平方的,之前有用過電加熱,所以最好查表格
yuehuasheji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 439 點
下載積分: 796 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2007-11-09
最后登錄: 2024-12-10
查看yuehuasheji的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-05-10 09:01
三相四線相線25平方+16平方,單相220V的選4平方(根據實際工況)