sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

螺絲刀1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 154 點
下載積分: 11682 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2012-09-16
最后登錄: 2024-10-22
查看螺絲刀1234的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-04-11 21:18
圖片:
三菱FX1N  狀態繼電器怎么都是斷電保持型, 這個梯形圖PLC斷電上電后X1在沒有導通的情況下Y0就導通了,也就是說PLC斷電上電后Y0就導通。按X0后Y1導通,斷電上電后Y1還導通這是怎么回事,S0和S1 怎么有斷電保持?上電后沒按X1 Y0怎么能導通???
[ 此帖被螺絲刀1234在2021-04-11 21:42重新編輯 ]
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1888 個
工控威望: 2040 點
下載積分: 11042 分
在線時間: 808(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-20
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-12 08:05
RST 一下唄
zhenhai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 303 點
下載積分: 6008 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2014-04-12
最后登錄: 2024-11-29
查看zhenhai的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-04-12 08:59
ZRSTP S0 S127
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 18350 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-12-22
查看zsh340的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-04-12 09:15
PLC參數內的停電保持設一下,還有S狀態器如果當步進用就要用STL轉移,如果當普通中繼用,就跟M一樣的用.上面梯形圖用了SET,如果沒有STL轉移,那就跟普通M一樣,要RST復位.編程手冊上有詳細的說明,多看看手冊吧
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
螺絲刀1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 154 點
下載積分: 11682 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2012-09-16
最后登錄: 2024-10-22
查看螺絲刀1234的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-04-15 23:18
謝謝 指點 ,用普通繼電器M 就不會出現此問題,也就是說用set置位M0導通 ,  PLC斷電后再上電M0斷開狀態。 用S0怎么成斷電保持的呢?書上說S500以后才是斷電保持型。
光明左使
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 1045 點
下載積分: 7091 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2019-07-27
最后登錄: 2024-11-19
查看光明左使的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-04-16 10:25
引用
引用第4樓螺絲刀1234于2021-04-15 23:18發表的  :
謝謝 指點 ,用普通繼電器M 就不會出現此問題,也就是說用set置位M0導通 ,  PLC斷電后再上電M0斷開狀態。 用S0怎么成斷電保持的呢?書上說S500以后才是斷電保持型。

你看下你的軟元件設定里面是不是全部設定成保持型了。
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22585 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-09
查看twingo49的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-04-16 11:23
引用
引用第4樓螺絲刀1234于2021-04-15 23:18發表的  :
謝謝 指點 ,用普通繼電器M 就不會出現此問題,也就是說用set置位M0導通 ,  PLC斷電后再上電M0斷開狀態。 用S0怎么成斷電保持的呢?書上說S500以后才是斷電保持型。



手冊裡 S0~S999 都是斷電保持的,你可能看得是 FX-2N 手冊吧