sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

suiyuan666
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 735 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 4944 分
在線時間: 745(小時)
注冊時間: 2008-06-15
最后登錄: 2024-12-06
查看suiyuan666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-03-13 10:08
圖片:
圖片:
大家好,我用FX3U控制三菱伺服走1段行程(AC),從A點出發至B點時以2500r/m的速度,到達B點后停頓0.2秒后,再從B點以500r/m到達C點。在運程中中發現有頓挫,使用的是DRVA指令。現有以下幾個問題請大家指導下。
1 到達B點不用停頓0.3秒可否。
2 是否需要設置加減速時間。D8348,D8349.
3 中途切換速度是否會丟步,影響精度。
1623154245
好難,我再想想。。。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 398 點
下載積分: 1157 分
在線時間: 292(小時)
注冊時間: 2018-12-12
最后登錄: 2023-06-23
查看1623154245的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-13 10:24
要加減速,運行中切換速度不生效
xghjiayou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 4121 點
下載積分: 35089 分
在線時間: 636(小時)
注冊時間: 2009-06-25
最后登錄: 2024-12-13
查看xghjiayou的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-03-13 10:28
我覺得用個回原點指令可以。
mtc04245
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 452 個
工控威望: 557 點
下載積分: 34646 分
在線時間: 497(小時)
注冊時間: 2020-11-07
最后登錄: 2024-12-14
查看mtc04245的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-03-13 10:32
答:
1、可以不用停頓,建議使用M8029指令執行完成標志位。
2、伺服加減速時間默認設置就行,步進另外。
3、DRVA指令執行過程不支持改變速度。
suiyuan666
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 735 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 4944 分
在線時間: 745(小時)
注冊時間: 2008-06-15
最后登錄: 2024-12-06
查看suiyuan666的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-03-13 10:52
圖片:
引用
引用第3樓mtc04245于2021-03-13 10:32發表的  :
答:
1、可以不用停頓,建議使用M8029指令執行完成標志位。
2、伺服加減速時間默認設置就行,步進另外。
3、DRVA指令執行過程不支持改變速度。

感謝您的指導!因接近產品時需要低速運行,更改了下這樣可以嗎?
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4319 個
工控威望: 7696 點
下載積分: 15346 分
在線時間: 2958(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-12-21
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-03-13 11:00
DPLSV指令你可以了解一下
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
suiyuan666
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 735 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 4944 分
在線時間: 745(小時)
注冊時間: 2008-06-15
最后登錄: 2024-12-06
查看suiyuan666的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-03-13 11:15
謝謝大家的指導!
mtc04245
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 452 個
工控威望: 557 點
下載積分: 34646 分
在線時間: 497(小時)
注冊時間: 2020-11-07
最后登錄: 2024-12-14
查看mtc04245的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2021-03-13 13:53
引用
引用第4樓suiyuan666于2021-03-13 10:52發表的  :

感謝您的指導!因接近產品時需要低速運行,更改了下這樣可以嗎?

見笑了!