sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

dudu
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 864 點
下載積分: 617 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-10-28
最后登錄: 2024-12-15
查看dudu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-03-01 21:26

以前用的FX1S30MT的PLC做兩軸位置控制,現在換了FX3SA30MT.程序是用原來程序轉換過來的。測試發現左右運行的步進電機啟動可以加速運行。停止不能減速停止。機械振動很大,和以前測試明顯感覺不同。驅動器換過還是一個樣,現在搞不明白問題出在哪了?       謝謝大家!
chenxiaoyou
CXY
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 162 點
下載積分: 1741 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2013-09-13
最后登錄: 2024-01-12
查看chenxiaoyou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-02 08:13
D8349 數據改大點
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(dudu) 感謝
    mtc04245
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 452 個
    工控威望: 557 點
    下載積分: 34646 分
    在線時間: 497(小時)
    注冊時間: 2020-11-07
    最后登錄: 2024-12-14
    查看mtc04245的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2021-03-02 11:57
    DPLSR指令以什么方式停止是關鍵。執行完肯定有減速過程,如果中斷會立即停止脈沖輸出,也就是沒有減速停止。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(dudu) 感謝你