sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zzgzlp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 256 點
下載積分: 1709 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2012-12-10
最后登錄: 2024-11-17
查看zzgzlp的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-01-28 21:48
我用PLS2指令自己做了一個回原點功能.但是當用PLS2做絕對位置移時,就不能發脈沖了,因為沒有定義A280.05.也就是說如果要做走絕對位置   A280.05必須等于O,說明設備已經定義原點了。用SET,RSET都不能給A280.05置1,置0,請問怎么才可能實現這個功能呢?!
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 1215(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2024-12-20
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-29 07:54
先設定原點方式在執行ORG指令
也可以自設原點用INI指令
[ 此帖被xiao_ming在2021-01-29 08:29重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sqpfanglin)
  • 下載積分:+3(zzgzlp) 熱心助人!
    xiao_ming
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 414 個
    工控威望: 1209 點
    下載積分: 3494 分
    在線時間: 1215(小時)
    注冊時間: 2016-01-13
    最后登錄: 2024-12-20
    查看xiao_ming的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2021-01-31 21:14
    第一個PV字是什麼意思
    0=0CH=0.00-0.15  BIT
    0.11都ON了
    給一個D值吧 但裡面須為0