gasuser
級別: 探索解密
|
請教各位前輩控制圖檔和文字說明大概是這樣 請問前輩是否有類似的程序可以參考呢? 空調箱控制說明: 1. 回風溫度值TI感測需求溫度,以控制風機變頻器輸出維持回風溫度恒定;當溫度達到設定值時,維持最小換氣風量所需要的風車運轉頻率。 2. 出風溫度值TI感測需求溫度,以控制冰水二通閥CV開度,維持出風回風的溫度恒定。 3. 初級濾網建議每月定期更換,濾網差壓開關PDS調整至濾網必須更換裝態,當其作動時發出警報通知人員更換初濾及袋式過濾網。 4. 風差壓開關AFS,感測風機進出兩測的差壓狀態,當風機啟動后AFS未作動,則發出警報,通知人員檢修。 5. 風機停止或故障時,CV強制開閉以節約能源。 6. 當回風偵煙感測器SD偵測到煙霧時,會停止空調箱的運作,同時發出警報 圖示在附件中 圖片 |
|
---|---|---|
|
gasuser
級別: 探索解密
|
感謝前輩的意見 這我知道我只是想說用PLC來做看看順便多多練習一下 不知道前輩是否有類似的程序可以提供參考呢? |
|
---|---|---|
|
huanghuiqun
級別: 探索解密
|
你這個應該是潔凈車間用的組合式控溫控濕機組吧,寫出來容易,做好不容易。特別是全新風的機組,有回風機組相對容易些。 |
|
---|---|---|
|
gasuser
級別: 探索解密
|
應該是吧 是剛好手頭上有圖紙范例 想自我學習一下 不知道前輩是否有范例可以讓我學習參考一下呢? |
|
---|---|---|
|
huanghuiqun
級別: 探索解密
|
私信我,五年的項目資料,你有多少有多少。早沒有在哪個行業了。 |
|
---|---|---|
|
gasuser
級別: 探索解密
|
好的 前輩 我已經私訊 請您收一下 謝謝 |
|
---|---|---|
|