通電啟動,反方向跑有時有,用的回原點指令,沒辦法,回原點指令改成相對定位指令。
大家有沒有好的方法,多多指教!
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2457 個
工控威望: 3066 點
下載積分: 11431 分
在線時間: 660(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-20
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-02 17:59
表示沒碰到過這種情況,應當不會。如果真是方向反了可以調換步進電機相線。一會反一會不反估計與你的程序指令有關系,好好檢查下
相信自我!
bg4igy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 291 點
下載積分: 1154 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2011-10-27
最后登錄: 2024-11-12
查看bg4igy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-12-03 08:01
臺達PLC的回原點就這個德行!
dmf790101
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 331 個
工控威望: 7192 點
下載積分: 4808 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2016-02-27
最后登錄: 2024-12-22
查看dmf790101的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-12-03 09:39
原點程序看一下
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1086 個
工控威望: 1228 點
下載積分: 2954 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2018-11-30
最后登錄: 2024-12-22
查看宿遷電工的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-12-03 13:58
臺達的DVP EH3系列容易出這個問題。
長三角地區,PLC編程,工業機器人編程
吸塑機,軸承合套儀程序開發
專業外協
 TEL:13815796487(微信同號)
奮斗人生
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 584 個
工控威望: 740 點
下載積分: 10839 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2011-09-05
最后登錄: 2024-06-06
查看奮斗人生的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-12-07 21:21
鬧鬼了,殺個雞回去拜拜。。。
工控勤哥
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 3675 點
下載積分: 8556 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-06-23
最后登錄: 2024-12-10
查看工控勤哥的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-12-08 20:28
看看臺達的手冊,用反極限致能固定回原點方向。臺達PLC的回原點指令,是通過判斷當前值,來選擇回原點方向的,比如負值就正方向開始,正值就反方向開始,你也可以回原點前先清零當前值。貌似雷賽的步進方向信號是要提前給的,以前用三菱PLC雷賽步也遇到過反的問題。