sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
溫柔的郎
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 293 點
下載積分: 909 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-05-02
最后登錄: 2024-12-17
查看溫柔的郎的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-11-16 17:21
各位大神,我用kepware v4.5 opc與 s7-1200通信,但咋都通信不上,同樣,kepware v4.5 opc與 s7-300通信,就很正常了,

看論壇里有朋友說的方法,連接在這http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solved_194931_1072.html

但照著做了,還是不能通信,按論壇里方法操作,就卡在了第6步到第7步之間,還是不能通信,http://bbs.gongkong.com/D/201803/751591/751591_1.shtml

請有知道的大神指點指點,不勝感激!!






    
溫柔的郎
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 293 點
下載積分: 909 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-05-02
最后登錄: 2024-12-17
查看溫柔的郎的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-16 17:22
后來改用kepware v6.5 opc與 s7-1200通信,但還是通信不上
有知道的大神指點指點啊!!
感謝感謝!!
wangfeng930
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 137 點
下載積分: 11063 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2020-02-06
最后登錄: 2024-11-24
查看wangfeng930的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-11-17 10:22
圍觀幫頂
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 758 個
工控威望: 3146 點
下載積分: 13444 分
在線時間: 1113(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2024-12-22
查看13821917697的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-11-17 13:18
圖片:
挺簡單的啊 默認設置咔咔點就行了  有問題加我微信吧 頭像上面
zmc5552008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1981 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2015-04-26
最后登錄: 2024-12-05
查看zmc5552008的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-11-23 17:09
引用
引用第3樓13821917697于2020-11-17 13:18發表的  :
挺簡單的啊 默認設置咔咔點就行了  有問題加我微信吧 頭像上面

你默認設置咔咔點就行了,是因為你使用的不是4.5的版本,而是高于4.5的版本,4.5的版本與1200通訊主要卡在CPU Slot號這里,
zmc5552008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1981 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2015-04-26
最后登錄: 2024-12-05
查看zmc5552008的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-11-23 17:11
直接從網上找一個別人改好的文件下載下來就可以了,不用去折騰,要么就換高版本,但是高版本又會有一個問題,就是如果電腦配置實在太低的,高版本又會卡一點,
zmc5552008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1981 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2015-04-26
最后登錄: 2024-12-05
查看zmc5552008的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-11-23 17:13
引用
引用第1樓溫柔的郎于2020-11-16 17:22發表的  :
后來改用kepware v6.5 opc與 s7-1200通信,但還是通信不上
有知道的大神指點指點啊!!
感謝感謝!!

安裝高版本也不行的,確認設置沒有問題的,把系統重做了,絕對OK,
各執一詞
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 168 點
下載積分: 948 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2018-01-08
最后登錄: 2023-08-15
查看各執一詞的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2020-11-25 09:43
PLC的設置有問題吧,GET/PUT沒打開
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(旺金源) 真誠感謝!確實是PUT/GE ..
    zmc5552008
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 57 個
    工控威望: 147 點
    下載積分: 1981 分
    在線時間: 98(小時)
    注冊時間: 2015-04-26
    最后登錄: 2024-12-05
    查看zmc5552008的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2020-11-26 08:33
    引用
    引用第7樓各執一詞于2020-11-25 09:43發表的  :
    PLC的設置有問題吧,GET/PUT沒打開

    他已經按連接http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solved_194931_1072.html里面的操作過了,
    說明GET/PUT肯定是勾上的了,
    13930228124
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 82 個
    工控威望: 155 點
    下載積分: 524 分
    在線時間: 22(小時)
    注冊時間: 2020-07-21
    最后登錄: 2024-12-12
    查看13930228124的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2020-12-01 13:16
    關注~學習~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    chengjl8
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 23 個
    工控威望: 107 點
    下載積分: 734 分
    在線時間: 4(小時)
    注冊時間: 2020-03-07
    最后登錄: 2024-08-09
    查看chengjl8的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2020-12-02 19:36
    你可以嘗試一下PLC-Recorder進行數據采集和轉發,采集的配置很簡單。
    吾志所向
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 368 個
    工控威望: 648 點
    下載積分: 1894 分
    在線時間: 161(小時)
    注冊時間: 2016-12-10
    最后登錄: 2024-12-09
    查看吾志所向的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2020-12-03 09:53
    如果是高級語言編程開發,可以看看這篇文章:
    http://blog.sina.com.cn/s/blog_16d7d3ecb0102x1z5.html
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go