樓主  發表于: 2020-11-15 20:11
圖片:
圖片:
各位老師好:近來編了一段配料程序,同時用兩個稱配料,奇怪的是A稱每到第8個倉就進行不下去了,B稱正常,如果把B稱的程序刪除,那么A成也可以正常模擬,所用元件沒有沖突的,
同一步里,明明該導通的沒有導通,W120.00和W141.07在同一步里,同一時間內都該導通的。

不知為何,特求教,望大師指點,拜托!!!
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!!
relax_xi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 118 點
下載積分: 909 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2017-12-24
最后登錄: 2024-10-24
查看relax_xi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-15 23:16
PLC的工作原理時從上往下,循壞執行。很明顯,你這是W120.08和W130.08作為線圈重復使用了多次。
ysz0377
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!!
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 533 個
工控威望: 769 點
下載積分: 5148 分
在線時間: 361(小時)
注冊時間: 2009-08-09
最后登錄: 2024-12-19
查看ysz0377的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-11-16 09:45
沒用重復線圈,估計是我用了兩個STEP結束指令的原因,分支后該怎么合并哩?
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!!
史長松
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2782 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2017-10-31
最后登錄: 2024-12-19
查看史長松的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-11-16 11:10
曾經遇見過該導通不導通的,然后找了n遍程序都沒理解,后來發現監控的程序和PLC里面的程序不同,或者在線修改沒修改進去?為什么要用什么STEP指令呢
金蛇郎君czz
車到山前必有路 czz674613079@163.com
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1928 個
工控威望: 7499 點
下載積分: 464 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2019-05-22
最后登錄: 2024-12-21
查看金蛇郎君czz的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-11-16 14:31
czz674613079@163.com
holdkcxyz
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 4220 點
下載積分: 949 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2018-11-07
最后登錄: 2024-12-20
查看holdkcxyz的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-11-16 19:21
邏輯有點亂,合并時分清支流匯入主流的條件是串的還是并的就行了。
ysz0377
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!!
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 533 個
工控威望: 769 點
下載積分: 5148 分
在線時間: 361(小時)
注冊時間: 2009-08-09
最后登錄: 2024-12-19
查看ysz0377的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-11-16 21:21
我想程序兩個條件滿足后結束步程序,該怎么編程序哩?
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!!