樓主  發表于: 2020-11-12 08:31
三菱QJ71MB91與變頻器通訊共有28臺,QJ71MB91只有32組自動通訊參數。有那位兄弟做方便發個案例嗎
士林變頻器代理 18312516885
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1459 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14975 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-12-11
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-12 20:12
參照手冊,參數一設置就沒啥了  32組每組都可以設置一個從站,既可以寫也可以讀,再不夠可以用指令讀寫