zxp6030011
級別: 探索解密
|
我用一個威綸通觸摸屏通訊一臺變頻器和溫控器 可是溫控器實時溫度總是很慢才能顯示到觸摸屏上 把變頻器的兩個485通訊線斷開 溫控器通訊又恢復正常了 這是什么原因呢 變頻器站號是1 溫控器是2 把溫控器改為4號站也不行 也沒有感覺通訊錯誤啊 因為他也能顯示溫度 就是要很慢 至少一分鐘才顯示到屏幕上 請教有人會嗎。。。。示例程序大家幫么看哪里錯了 |
---|---|
|
zxp6030011
級別: 探索解密
|
圖片:
圖片:
變頻器操作無任何問題 溫控器在一分鐘也顯示的正常溫度 可就是打不到了實時 變頻器拆了就顯示實時溫度 真邪門 |
---|---|
|
yxgkrjy
級別: 正式會員
|
通訊延時設定一下(50)試試 樓主留言:已解決 感謝大佬 同時我也把9600改成了19200了 一起做的 就好了 |
---|---|
|
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
|
你都是用同一個com口嗎? 樓主留言:485當然是一個口啊 |
|
---|---|---|
|
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
|
雖然她們通訊協議都一樣,但是你把不同牌子的東西放在一起。。。 |
|
---|---|---|
|
友緣人
不斷求知....向往新生活
級別: 論壇先鋒
|
變頻器干擾,可以加個485隔離器試試 |
|
---|---|---|
|