18118598105
豐碩的果實,離不開勤勞的雙手。這個星期日你有空嗎?
級別: 正式會員
|
在用FX3U 控制同一個伺服電機運動時,運動過程中需要進行連續幾段的不同位置的定位,但是每次走完第一段定位之后,電機就不動了,無法銜接到下一段定位,請問是什么原因造成的 |
---|---|
|
閑釣西風
級別: 工控俠客
|
連續兩個定位指令之間需要增加一點延時再試試,我之前也遇到過!! |
|
---|---|---|
|
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
|
1,使用TBL指令 2,如果使用DRVA DRVI等指令時,使用M8029定位成功 RST 指令前的條件,然后啟動下一次定位,最好加點間隔 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
sjbandmm
級別: 略有小成
|
在每個定位指令之前串M8350和M8358的常閉點,確保每個動作完成后再進行下一個動作 |
---|---|
|
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
|
我只會喊666666 樓主留言:譚總別鬧 |
|
---|---|---|
|
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
|
我實際測試,在這個程序中,T0要K10才穩定。 K5都不行。 |
|
---|---|---|
|
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
|
你在m8000后加m1常閉 |
|
---|---|---|
|
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
|
這個程序很多問題,把8029放在指令下面和m1并在一起 |
|
---|---|---|
|