菜鳥一中隊
級別: 探索解密
|
現在有一個轉盤機構,4工位,1為進料人工進料,2,3為加工站,4位出料站 如果2工站加工異常,3工站不加工,4工站不出料,由人工站處理。 求編程思路,謝謝大佬! |
---|---|
|
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
|
在人工上料的地方進行檢測是否有料,然后記憶左移位,如果加工異常,那么工位將關閉,一直回到初始位置,拿走后進行復位,再次等待放料(放料部分要加光柵) |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
hinet64
級別: 略有小成
|
我習慣用一個WORD來表示單工位的狀態。 例如Bit0用在記憶入料完成 Bit1:工位1完成 Bit2:工位1NG Bit3:工位2完成 Bit4:工位2NG 依此類推 如D101=工位1,D102=工位2 每轉一次就Bmov D101 D102 K10(k10代表工位數) |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
|
你這樣用Bit的話,就要用3U以上了,貴了啊 |
|
---|---|---|
|