FX3u和RFID讀卡器485連接后數據處理問題
RFID傳過來是16進制存儲在D200 D201 D202 數據是04C6 0FE6 8D00 其中00 無效 ,電腦轉10進制后是 20502800013
分開轉 數據不對,請教一下有沒有好的辦法處理。
opencloudy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 123 點
下載積分: 705 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2012-06-26
最后登錄: 2024-11-29
查看opencloudy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-20 12:41
(04)*2^32+(C60F)*2^16+(E68D)
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 770 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 399 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-12-20
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-06-20 14:38



以及大部分時候RFID的數據都是不需要處理的,不清楚你這里處理的目的
我們以前更多是作為字符串來操作,雖然三菱的PLC處理字符串可能更蛋疼