現有一個控制,兩個電機轉速比是1:2,比如一個電機是300轉,另一個電機是600轉,現要求加減速的時候也按這個比例來做,現確定一個300轉的電機加減速時間是1秒,那另一個600轉的電機加減速時間設置多少好?
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-08 10:24
應該也是1秒吧!
ddsloveme1
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 95 點
下載積分: 943 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2019-12-23
最后登錄: 2021-04-18
查看ddsloveme1的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-07-08 10:24
你用的是伺服電機?精準控制需要精準設備了
變頻器有的也支持,但精準度不好,
plc初學者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 199 點
下載積分: 736 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2018-01-17
最后登錄: 2024-09-30
查看plc初學者的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-07-09 08:11
300轉的1轉,600轉的肯定不是一秒啊。
淡淡雨季
以前看到山就想知道山后面是什么,現在我不想知道了
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 427 點
下載積分: 4288 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2018-09-10
最后登錄: 2024-11-28
查看淡淡雨季的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-07-09 08:46
加減速要設成梯形加速,然后設加減速2S吧