泰山之石
A
級別: 工控俠客
|
PLC的直流電源0V與外部直流電源的0V之間的電位差有18.3V,兩部分的0V端子接在一起是否有問題?因PLC輸入的COM端子就是PLC的直流電源的0V.外部電源作為輸入端子必須接PLC的COM端子啊。目前是接在一起使用中。 |
---|---|
|
cypress1121
級別: 工控俠客
|
基本上我都不用PLC本身的DC電源,如果已有外部電源供應器;PLC本身的直流24V可不使用。除非你的電源供應器容量太小。 |
---|---|
|
泰山之石
A
級別: 工控俠客
|
PLC的24V電源沒用,但是PLC的輸入信號COM端就是PLC的0V端子。外部電源信號的輸入就必須的接PLC的輸入COM端子啊。但是這兩個直流電源的0V之間竟然存在18V的電壓差。 |
---|---|
|
bztongyong
級別: 略有小成
|
com端應該能接外部電源的0v,沒聽說PLC的com端必須接PLC電源的0v。 |
---|---|
|
cypress1121
級別: 工控俠客
|
請問是哪個牌子的PLC?? |
---|---|
|
泰山之石
A
級別: 工控俠客
|
信捷PLC |
---|---|
|
cypress1121
級別: 工控俠客
|
不知道你用的哪款的型號,我上網看了一下XC3系列的它只有提到如果是用內部電壓 0V 要跟COM接(NPN)。 |
---|---|
|
泰山之石
A
級別: 工控俠客
|
圖片:
難道我用的是仿信捷的假貨嗎?跟你的不一樣?接線可是依據信捷說明書做的。無非測量了一下電壓,發現之間存在這么大的電壓差。測量各自的電源電壓都是24V左右。因不明原因特來此請教,是什么原因會產生電壓差? |
---|---|
|
tonywu0227
級別: 工控俠客
|
把外電源的輸入電源2條對調,看電壓差是多少?還有PLC 及外接電源若沒有接接地線也會產生電位差喔 |
---|---|
|