sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

dnf101
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 359 點
下載積分: 12351 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2019-03-06
最后登錄: 2020-12-14
查看dnf101的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-03-17 14:39
施耐德ATV12變頻器清除變頻器維修故障原因后,可以通過自動重起動功能清除的故障檢測代碼有以下幾種:這些變頻器維修故障也可通過對變頻器斷電再通電或通過邏輯輸入(故障復位分配RSF參數)進行清除。
變頻器顯示LFF1故障代碼表示為AI電流信號丟失故障,可能導致施耐德ATV12變頻器出現此類變頻器維修故障的情況有下列下可檢測到:①模擬量輸入AI1被配置為電流信號;②AI1電流標定參數的0%,CrL1大于3mA;③模擬量輸入電流低于2mA。施耐德ATV12變頻器維修解決方法是檢查端子連接。
顯示故障代碼為Obf其具體的變頻器維修故障是制動過速。導致變頻器出現此種故障的原因可能是制動過猛或者驅動負載慣性太大。解決此種變頻器維修故障的反應有以下幾種:①增大減速時間。②必要時安裝帶有制動電阻的模塊單元。③檢查電網電壓,確保未超過可接受的最大值(在運行狀態超過電網電壓最大值20%)。

變頻器顯示屏出現OHF故障代碼表示施耐變頻器過熱,具體的故障原因是變頻器溫度太高。相應的解決方法是檢查電機負載、變頻器通風情況和環境溫度。等待變頻器冷卻后再重新起動。
OPF1故障代碼表示施耐德ATV12變頻器維修故障輸出缺少1相,可能導致變頻器維修輸出缺少一相故障的解決方法,首先檢查變頻器與電機的連接情況。其次如果使用下游接觸器,請檢查連接、電纜和接觸器是否正確。
OPF2故障代碼表示施耐德ATV12變頻器維修的故障是輸出缺少3相,可能導致故障原因有①電機未連接;②電機功率過低,低于變頻器額定電流的6%;③輸出接觸器打開;④電機電流中存在瞬時不穩定性
相應的施耐德變頻器維修解決方法為①檢查變頻器與電機的連接。②在低功率電機上測試或無電機測試:在出廠設置模式中,電機缺相檢測被激活輸出缺相檢測OPL=YES。如果需要在測試或維護環境中檢查變頻器而不必使用額定值與變頻器相同的電機,則禁用電機缺相檢測輸出缺相檢測OPL=NO。