huangjian92
vx:Hj960604002
級別: 探索解密
|
情況:我使用的是JE-C,ccinke basic 通訊控制伺服的,正反轉沒問題,但是原點復歸不了,給6040地址里寫入1F寫不進去,不知道為什么,通過強制也是不行,強制給0,給800F,0F都沒問題,就是給不了原點復歸的控制指令1F,關于原點回歸參數設置的是默認的,DOG型,Z相基準,麻煩哪位使用過JE-C的解答下,在線等 |
---|---|
|
sichuan0608
級別: 探索解密
|
圖片:
留個郵箱給你發個JE-C的FB塊程序 樓主留言:960604002@qq.com,如果樓主方便麻煩也加下我的qq可以嗎,我這邊設備在調試卡在了報警復位,原點回歸上了,小弟不勝感激! |
---|---|
|