使用FX3U plc   ,因為點位不夠,使用一個編碼器控制12個電機,每次控制一個,行走一點距離停止,距離可調整。請大神幫忙。
cythyx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 451 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2024-11-24
查看cythyx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-02-20 17:37
這個問題是難在機械設計上吧,如果你的機械結構沒問題的話就很簡單,增量型就行,啟動每個電機前記錄脈沖值,啟動后與之前記錄的值相減,取絕對值,超過你設置的值就停止。而你設置的值就是行走距離。