我現在用KV3000+H40S 做了一JOG 速度 運行,我現在想改變他是速度,只能通過系統參數更改請求去改,然后寫閃存,但是寫入參數完成標志一直不成功,這個如何分析,謝謝
panguancheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 199 個
工控威望: 257 點
下載積分: 1491 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2018-10-22
最后登錄: 2024-11-15
查看panguancheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-29 13:29
不用分析,你自己寫錯寄存器了
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-01-02 09:21
系統參數更改請求之前必須要先將減速停止置位,即使你的軸處于停止狀態,也必須要在減速停止標志位為ON的情況下再進行系統參數更改請求。