英威騰Goodirve350系列變頻器是英威騰公司生產的一款高性能多功能變頻器,國內應用十分廣泛。下面介紹該系列變頻器在工作中常見的幾種故障及變頻器維修措施。
變頻器發出OV報警故障代碼,則表示變頻器產生的故障時過電壓。根據變頻器具體報警故障代碼是OV1~OV3確定變頻器維修的具體故障是加速過電壓、減速過電壓還是恒速過電壓。如果變頻器過電壓故障的原因是輸入電壓異常就要檢測輸入電源,檢查變頻器電機減速時間是否設置過短或者是電機在旋轉過程中有啟動加速的現象,導致有較大的能量回饋;增加變頻器額外的能耗制動組件以及變頻器相關功能參數的設置。
變頻器發出OC報警,顯示變頻器在生產過程中出現過電流故障。過電流故障由分為加速過電流、減速過電流以及恒速過電流,對應的故障代碼為OC1、OC2、OC3。變頻器維修解決過電流的方式:①檢查變頻器加減速時間是否太快,適當增大加減速時間;②檢查變頻器供電輸入電源電壓;③檢查變頻器負載是否存在對地短路或者線間短路以及電機堵轉情況;④檢查變頻器輸出配線是否存在強干擾情況。http://www.cncswx.com
變頻器維修過載故障,發出報警故障的代碼是OL。變頻器過載故障具體分為電機過載和變頻器過載,根據發生故障的具體部位維修方式也不同。變頻器電機維修過載方式:檢查供電電源電壓;②檢查電機額定電流是否需要重新設置;③檢查電機是否存在堵轉或負載突然增大,以便及時調節電機轉矩提升量。
過載原因是變頻器自身原因引起的,相應的變頻器維修解決措施:①檢查變頻器電機加速時間是否設置太快;②檢查變頻器供電電源電壓是否過低;③檢查變頻器額定功率是否適合電機功率。