cyh37017
級別: 略有小成
|
淘了個二手的信捷XD3,剛好手頭有一個臺達M的變頻器,還有以前做項目用的XC3和M通訊的程序,稍加改動了一下程序,XD3好像是不用順序模塊的,但是確死活通訊不了,不知道問題出在哪里? M8000改成了SM0,,竄口2也改了,變頻器參數也改了,就是沒動靜。大神們指點一下吧,都快要砸電腦了,搞暈了。 |
---|---|
|
泰山之石
A
級別: 工控俠客
|
首先你的說明是什么通訊?再也要將你如何設置的跟大家說說,才能知道問題出在那里,你這樣說都摸不到頭腦。 |
---|---|
|
工控小石
級別: 探索解密
|
你先確定是不是線的問題(我上次用485通訊那個正負反了),可以用串口調試軟件發代碼試一下。通訊的寄存器地址要比說明書高一位(我這邊開始也是死活不行后面把地址2001H改成2002H就可以了 ) |
---|---|
|
cyh37017
級別: 略有小成
|
用的是MODBUS RTU通訊 協議,REGR REGW讀寫指令 很簡單的小程序,感 覺就是很EASY的東西,就是通訊不了,XD3應該比XC3好用簡單多了啊,不知道 問題出在哪里?我把程序 縮小到只有一條讀頻率的指令,還是不行,我估計不是出在程序上面,應該是在 設置上面,PLC竄口2的參數和變頻器的參數完全一樣,也寫入到PLC了,斷電重啟了,那位同學說線的問題,我也量過了,換過三根線,還是一樣,A------SG+ B-------SG-,絕對不會錯的,今天刷了下機,還是不行。 |
---|---|
|
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
|
先用萬用表量下PLC運行通信指令時通信線A.B的電壓有沒有變化?? |
---|---|
|