sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

lrh3216
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 132 點
下載積分: 507 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2017-06-02
最后登錄: 2024-12-10
查看lrh3216的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-10-18 17:29
圖片:
三菱3U的plc中斷定位程序,為什么速度不一樣,定位的位置也不一樣
wyc6745625
接PLC、觸摸屏、C#上位機組態監控16639500085
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 225 點
下載積分: 1371 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2018-03-14
最后登錄: 2024-10-06
查看wyc6745625的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-20 20:31
M8029是不是還有其他的地方 重復 了
接三菱、西門子等PLC/HMI程序微信wyx6745625
hefq
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 616 個
工控威望: 811 點
下載積分: 1928 分
在線時間: 1524(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-18
查看hefq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-10-21 18:36
引用
引用第1樓wyc6745625于2019-10-20 20:31發表的  :
M8029是不是還有其他的地方 重復 了

M8029是可以重復用的,M8029也不會影響定位距離吧,可能是因為傳感器的延遲造成的
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1990 個
工控威望: 7814 點
下載積分: 64438 分
在線時間: 737(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-22
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-10-22 18:37
是不是跟加減速時間有關
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1990 個
工控威望: 7814 點
下載積分: 64438 分
在線時間: 737(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-22
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-10-22 18:37
還有機械慣性
lrh3216
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 132 點
下載積分: 507 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2017-06-02
最后登錄: 2024-12-10
查看lrh3216的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-11-26 16:55
引用
引用第2樓hefq于2019-10-21 18:36發表的  :

M8029是可以重復用的,M8029也不會影響定位距離吧,可能是因為傳感器的延遲造成的

  傳感器是伺服的Z信號,這個肯定不會有誤差的吧,4臺每臺都一樣
hefq
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 616 個
工控威望: 811 點
下載積分: 1928 分
在線時間: 1524(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-18
查看hefq的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-11-26 18:18
引用
引用第5樓lrh3216于2019-11-26 16:55發表的  :

  傳感器是伺服的Z信號,這個肯定不會有誤差的吧,4臺每臺都一樣



伺服的Z相信號也有延遲啊,不是說有誤差,假如這個延遲是固定的10mS ,10mS內不同的速度是不是可以跑不同的距離