樓主  發表于: 2019-10-18 12:38
        自己也是搗鼓了大半天才弄明白,本人學的三菱,最近臨時抱佛腳學西門子200SMART,找經銷商買了一個SMART SR20,固件版本2.04,又問經銷商買了一根USB編程線,問題來了,和S7編程軟件怎么都通訊不上,查了資料才知道,CPU2.3版本以下只能用以太網接口上載下載程序,就是一根普通的網線,現已通訊成功。
      也可以通過固件升級,把CPU版本升級到最新的2.4,這樣就能用485口上載下載程序了,附上西門子官網固件下載地址,希望新手別犯我這樣的錯誤了。
      https://support.industry.siemens.com/cs/document/109765009/s7-200-smart-sr-st-cpu-%E5%9B%BA%E4%BB%B6-v2-4-%E7%89%88%E6%9C%AC%E4%B8%8B%E8%BD%BD?dti=0&lc=zh-CN
twatson
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 378 點
下載積分: 2016 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2024-12-19
查看twatson的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-18 12:47
一根網線搞定的事,你非得用老辦法呢。話說西門子2.4版出了不帶網口的CPU模塊,個人覺得這是種倒退。
xhxuhu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 105 點
下載積分: 598 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2016-03-24
最后登錄: 2024-12-04
查看xhxuhu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-10-18 15:21
引用
引用第1樓twatson于2019-10-18 12:47發表的  :
一根網線搞定的事,你非得用老辦法呢。話說西門子2.4版出了不帶網口的CPU模塊,個人覺得這是種倒退。

沒有網口的CRS系列價格便宜啊
fyang528
學習、學習、再學習!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 5210 點
下載積分: 20939 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2014-04-25
最后登錄: 2024-12-22
查看fyang528的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-11-11 15:18
引用
引用第1樓twatson于2019-10-18 12:47發表的  :
一根網線搞定的事,你非得用老辦法呢。話說西門子2.4版出了不帶網口的CPU模塊,個人覺得這是種倒退。

我用網線,怎么弄都連接解不上,能找到,也可以閃燈,就是提示端口被占用
HAM . BD7KMX  bd7kmx@163.com
ysmhvks
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 331 個
工控威望: 425 點
下載積分: 27963 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2010-02-25
最后登錄: 2024-11-30
查看ysmhvks的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-11-11 16:53
觸摸屏也用以太網口的情況下,CPU的網口被占用,則用串口線方便調試;當然,也可以隨身帶一個小HUB,在CPU網口被占情況下仍可以用網線和電腦連接調試。