公司接了小日本的項目,提出了一些驗收標準,小日本很嚴格的,請大家分析圖片里的這幾條
1. 控制柜設置漏電電流限位
   這一條是否代表控制柜的總電源總空開或塑殼斷路器應加裝漏電保護? 漏電保護動作電流比如30ma值是否可調? 最好能可調而非定值。
2.設備具有可鎖定的電氣連接
啥意思???
  
3.PLC電源需要要有濾波器
   用PLC廠家配套的電源帶濾波器功能嗎? 還非要單獨給PLC電源搞一路電,并加裝濾波器?
4. 所有控制柜,電源柜配置線路圖并塑封
    塑封是啥意思?????
5.所有輸出模塊需要有獨立對應一個帶燈熔斷器
   啥意思?是輸出模塊線路加熔斷器?還是輸出模塊的供電電源加熔斷器?
6.電機漏電保護?過載保護
  是否意味著我用普通的馬達斷路器不行了? 還必須配套漏電斷路器?

seafar
目前C#
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 618 個
工控威望: 764 點
下載積分: 1909 分
在線時間: 594(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2023-10-27
查看seafar的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-14 15:05
長期給日企做設備,解答下
1.使用漏電斷路器感度電流30mA,最大動作時間0.1s,參考三菱NV系列漏電斷路器,帶手柄鎖裝置HLF-05SV
2.設備可打開部位使用安全門鎖,安全繼電器,安全控制器,特殊螺絲保護人安全
3.PLC電源回路增加單獨的濾波器
4.電路圖塑封防潮
5.所有斷路器輸出端增加帶燈熔斷器
6.電機加電機斷路器,熱繼電器。
你們公司日語翻譯不準確