樓主  發表于: 2019-10-09 13:28
圖片:
整體概況:        整條流水線主要有一個CPU315的控制,11個分站ET200模塊,通過DP接頭連接      原先運行正常,分站輸出點無跳動現象。電機都是采用變頻控制
發生現象: 所有分站輸出都出現跳動,觸摸屏數據也跳動,數字都變成####字符